1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18

Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.

  1. sergatan
    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17

    sergatan

    Участник

    sergatan

    Участник

    Регистрация:
    17.06.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Здравствуйте, делюсь очередным опытом использования Zota Optima 25, к сожалению негативным. Третий сезон использую. Срезало шпонку и повредился вал "маленького" редуктора. Поставил новую шпонку (3х3х14) переключил вращение мотора в другую сторону и перевернул редуктор, для временного решения проблемы, т. к. паз для шпонки с другой стороны целый. Написал письмо на завод, жду ответа.
    Понимаю что уголь орех в этом году чуть больше по размеру, но не понятно почему не отрегулирована связка мощность двигателя и запасы прочности редукторов и шнека. Как по мне, лучше он бы включал реверс и выдавал ошибку, чем так. Плюс ко всему, непонятно что за "китайский редуктор по итальянской технологии", со шпонкой то понятно, но вал на редукторе должен быть сделан из нормальной стали. Моя вина конечно тоже есть, но всё же основная на инженерах, по подбору мощности мотора, регулировки реверса и выбора поставщика редукторов.
    Кто менял редуктора?, где брали и какие есть аналоги?
     

    Вложения:

    • 2023-12-20 12-51-37.JPG
    • 2023-12-20 12-58-59.JPG
    • 2023-12-20 20-14-33.JPG
    • 2023-12-20 20-55-45.JPG
    • 2023-12-20 12-46-11.JPG
  2. evgenykungurov
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    evgenykungurov

    Участник

    evgenykungurov

    Участник

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Капец, я вот купил тоже орех ДО, че то не понравился, лучше семечку куплю как до этого, а то потом еще со шнеками возится
     
  3. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    506

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Красноярск
    Любые котлы с ретортной горелкой и даже с увеличенным по диаметру шнеком беспроблемно будут работать только на угле "семечка" - уголь фракции "Орех" подразумевает заклинивания, срез шпонки, попадание камней (ключей, гвоздей, телефонов и других предметов) и зависание угля в жерле бункера при засыпке угля с мороза или со снегом (особенно при перепадах температуры).
    ПРИЧИНЫ - Длинный шнек с точкой опоры только в редукторе, слабое передаточное число редукторов и слабый двигатель шнека... и еще много проблем, такие как неравномерность подачи топлива на горелку
     
  4. Alkot2
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Alkot2

    Участник

    Alkot2

    Участник

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Только буквы русского алфавита
    Подскажите, кто менял вентилятор нагнетающий? От магны подойдет? Засвистел, видимо полшипнику кирдык приходит
     
  5. Dailevon
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    41

    Dailevon

    Живу здесь

    Dailevon

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго вечера. Не пойму что с котлом и как решить проблему. Да 2 недели до нг закончился уголь, переключился на эл котел. Вчера все почистил, включил котел (оптима 20) начал замечать, что подача и обратка разница 10-14 гр. ранее было всегда 3-4 гр (использую гидрострелку), насосы работают всегда в автоматическом режиме от отдельной розетки зотовские, к котлу пока не подключал. В итоге подача показывает 70, термометр 60… увеличиваю скорость насоса в контуре гидрострелки, температура подрастает на мех. Термометре. Что за дела? Ранее в ветке была похожая ситуация, забился фильтр. И котел теперь часто переходит в режим тления, в итоге слил стакан конденсата, выхлоп максимум 125гр, выше не поднимается. На стенках теплокамеры рыжий налет.
     
  6. evgenykungurov
    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    evgenykungurov

    Участник

    evgenykungurov

    Участник

    Регистрация:
    25.12.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Тоже рыжий налет, работает циркуляционный насос сзади котла на макс скорости. Разница большая между подачей и обраткой обычно когда какое то время дом не топился и потом резко температура упала дома. У меня кстати цокольный этаж из бутового камня и не утеплен, там большие теплопотери и разница даже при нагретом доме больше 5 градусов.
    Кстати, по окончанию сезона можно что-то купить протопить, чтобы ржавчину убрать? Так сказато продлить жизнь стенкам котла. Топлюсь только 1 сезон, не хотелось бы, чтобы через 5 лет он крякнул)
     
  7. travnickoff2012
    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    travnickoff2012

    Участник

    travnickoff2012

    Участник

    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер, кто знает как поставить контроллер ДМ 320 на Оптима, как двигатель подключить.
     
  8. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.474
    Благодарности:
    2.206

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.474
    Благодарности:
    2.206
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На контроллере 2 разъема.
    Прямой и реверс.
     
  9. AlexeyPTZ
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Редуктора делают в Челябинске, заказывали для оборудования на прачечную. Французский редуктор умер, нам сделали на заказ. Оригинал стоил 470 тыщ, неоригинал Италия 270, наш Челябинск 8700. Фирма Техноредуктор Урал ооо. Делают в течении 2х недель
     
  10. AlexeyPTZ
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Причем это цена в сборе
     
  11. AlexeyPTZ
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    AlexeyPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    42
    Вот контакты. Отправьте фото.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-02-16-17-42-20-004_com.whatsapp.jpg
  12. travnickoff2012
    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    travnickoff2012

    Участник

    travnickoff2012

    Участник

    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    А как двигатель подключить к этим разъёмам
     
  13. boss172
    Регистрация:
    05.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    boss172

    Участник

    boss172

    Участник

    Регистрация:
    05.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите, чтобы перевести котёл с угля, на пеллеты, какие манипуляции нужно провести? Как рассчитать необходимый обьем потребления относительно угля? Какой в Красноярске или Красноярском крае лучший производитель? Знакомый стаханова решил проверить на пеллетах, в итоге загорелся бункер, огонь через шнек прошел, не хочется повторять чужих ошибок, заранее спасибо)
     
  14. travnickoff2012
    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    travnickoff2012

    Участник

    travnickoff2012

    Участник

    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Забыл код сервисного меню, скиньте кто знает.
     
  15. travnickoff2012
    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1

    travnickoff2012

    Участник

    travnickoff2012

    Участник

    Регистрация:
    11.12.21
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    1
    Я пару раз пробовал пелетами, первый раз пеллеты были стремные, то потухнут. То не разгорятся. Коржи пеклись такие, что горелка клиника. Второй раз взял, попались хорошие, расход примерно одинаковый, золы с тонны один зольник. Но лучше углем.